我現在光電信號的時間超過一定值表示這個信號有效,低于這個時間值,表示這個信號無效,但是我在有些信號采集需求在光電的上升沿觸發的,能不能過濾掉短時間的光電信號。
例如: 但光電的高電平信號時間 大于1s 在這個高電平的上升沿觸發事件A. 光電的高電平信號小于1s 這個高電平的上升沿不觸發任何事件,表示無效。
這樣的情況能不能實現,應該如何去做。 我采用的是 西門子200plc
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2025-08-02
查看maojingxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-15 10:10
打開系統塊,設置輸入濾波時間,應該能解決