一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

新人來襲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-08-28
最后登錄: 2020-03-04
查看新人來襲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-03 15:53
我現在光電信號的時間超過一定值表示這個信號有效,低于這個時間值,表示這個信號無效,但是我在有些信號采集需求在光電的上升沿觸發的,能不能過濾掉短時間的光電信號。
例如: 但光電的高電平信號時間 大于1s 在這個高電平的上升沿觸發事件A. 光電的高電平信號小于1s 這個高電平的上升沿不觸發任何事件,表示無效。
這樣的情況能不能實現,應該如何去做。 我采用的是 西門子200plc
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 888 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2025-02-14
查看安川電機的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-03 15:59
定時器啊
樓主留言:
能給個簡單案例嗎