請教各位大佬:
因擴展需求,想把原來的232移到了通道2,通道1用485BD來做2個FX3UPLC并聯。
所以原本232通訊用的RS指令換成RS2指令,數據發送和接收 需要變化嗎?
比如原來是[RS D100 K23 D200 K23] 直接改成[RS2 D100 K23 D200 K23 K2]
這樣改,收到數據會和原來一樣嗎
[ 此帖被yan200254在2020-04-26 07:47重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3462 個
工控威望: 21001 點
下載積分: 35637 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-03
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-20 16:07
8位 16位區別
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(狼伴隨行) 可以詳細說明一下嗎?