一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yan200254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 553 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2025-05-22
查看yan200254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-26 18:32
架構: FX3U 左側485BD 左側RS232ADP-MB
對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理)
問題:因為232ADP用在通道2,所以我只能用RS2指令,發送的設定好的數據后,對方收到的卻是00且是連續N筆,收到的與發送的數據不符。

請問我現在有什么辦法在不變更硬體的情況下來實現上位機8位數據的要求嗎。

下面的架構是可以實現。我現在是想要上面的架構可否實現。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
架構: FX3U 左側232BD
對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理)

用RS指令,且指定8位數據,可以正常發送和接收
[ 此帖被yan200254在2020-03-26 18:44重新編輯 ]
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 4760 點
下載積分: 2439 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-08-04
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-28 12:16
通訊最重要的是通訊參數需要一致,接線,232接口需要接2。3。5這3根線,其中2.3需要與上位機交叉
聯系電話15071699246,QQ296686949