現在設備用一個220V轉24V 的適配器 ,轉換后電路額定電流是 7.5A,選擇什么保護器起到過流保護?
10A的空開嗎?
24V 這種低壓電路一般用什么元器件保護電路?
求助
有事加我頭像微信
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 43713 分
在線時間: 903(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2025-08-01
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-15 08:52
日本人用線路保護器
附件: ECH450線路保護器.pdf (1838 K) 下載次數:71
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯