雷賽步進驅動器DM542 電源供給是DC24V ,通電不給脈沖情況下, A+與A-之間電壓為15V ,B+與B-之間電壓為0  。這是正常情況嗎
qgl.l
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 249 點
下載積分: 3293 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-01-30
查看qgl.l的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-11 22:31
是正常的,電機通一相電以鎖定轉子,這時用手是搬不動轉子的。在驅動器端去掉使能信號,驅動器不輸出電流,轉子不鎖定,此時可用手搬動轉子。