一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

鋼方材
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1244 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2025-07-28
查看鋼方材的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-11 18:25
各位老師好:用三菱FX-3U - 4AD和用0-10KPa作壓力顯示。用SCL定坐標指令,但是出來的壓力與實際壓力誤差很大,請問各位老師如何修正正負偏差。謝謝!
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-08-01
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-11 22:50
你先確認你收到的模擬量和你對應的是不是一樣的,如果是電流輸入,那你做多一個SDL指令轉成0-5v電壓,再測量一下是不是對應的電壓,這個指令我用過一次沒有發現什么貓膩啊。要不然就是你的參數設置不對