圖片:
威綸通TK8071ip與三菱Q系列內置以太網的plc通信成功,交叉網線,PLC,還有觸摸屏都是好的,但是觸摸屏和以太網模塊QJ71E71-100模塊連接不上,不知道哪里出了問題,求大神指點小弟

以上我的設置參數,已經調了三天了,還沒成功
思念未央哈哈
死國之死神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 168 點
下載積分: 420 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2019-03-21
最后登錄: 2025-07-24
查看思念未央哈哈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-11 09:55
QJ71 鏈接HMI  設置MC協議  你剛好和內置以太網搞反了  還有一點我想不同 右內置以太網  為什么還要加QJ71