一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-19 18:52
smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 184 點
下載積分: 3417 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-07-24
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-26 17:19
表格指令AD_T_TBL就是樓主想要的SFR指令了,翻一下在線幫助就可以了
定義好表格條目數量,累加,再用FIFO提取出最先進的數值,就可以實現每個周期提取一次表格條目數量-1個數據的平均值