樓主  發表于: 2020-06-29 18:15
圖片:
MX component 和FX3U485ADP通訊報1808201是什么問題。
士林變頻器代理 18312516885
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-30 08:55
一,這些的錯誤代碼,一般起不到什么作用

二,有效的辦法就是使用谷歌翻譯,把英文輸進去

比如這一部分:
send error
data send failed
The corrective action is as follows:
review the system,e.g. PLC CPU,module setting and cable status
make COM port setting on the control panel the OS

發送錯誤
數據發送失敗
糾正措施如下:
審查系統,例如 PLC CPU,模塊設置和電纜狀態
在操作系統的控制面板上進行COM端口設置