之前是用單片機控制縫紉機,現在改用PLC控制。之前是聯機信號X10,壓腳X7,啟動打棗Y12,半擋1是Y14,半擋2是Y15。X是縫紉機給PLC的信號,Y是PLC給縫紉機的信號。半擋的意思是縫紉機的壓腳的位置,在最底下,在中間,在上面。
我寫了半檔三種情況的程序,1.半擋1亮,延時100MS后Y12亮,縫紉機沒反應。(X點都沒亮)2.半擋2亮,延時100MS后Y12亮,縫紉機沒反應。3.半擋1和2同時亮,延時100MS后Y12亮,縫紉機沒反應。 現在不知道哪位高手可以幫我解決這問題,感激不盡!
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 533 點
下載積分: 7157 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2025-07-24
查看xtay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-09 17:50
高低位加個感應器!