有話直說。為了省錢。不全用三菱-B的伺服。但還想走總線,CPU用L系列的,用一個LD77的模塊。另外可能剩下8個步進電機。有什么總線方式可用!或者L系列脈沖模塊是哪個?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 828 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 572 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-08-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-17 15:36
步進驅動現在有支持modbus-RTU和modbus-TCP的,運動副上的極限原點啥的都接在驅動器輸入上,用在點到點運動的場合還是很好用的,尤其是modbus-TCP基本上都支持PLC和觸摸屏同時訪問,所以可以很方便的實現在觸摸屏上設置參數和示教,然后PLC走通信IO觸發動作.

再強調一下,modbus是非實時通信,只能用于離散的點到點運動.