一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

henrywang10
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 306 點
下載積分: 696 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2025-08-02
查看henrywang10的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-01 16:10
請教各位高手
三菱QJ71C24N 與基恩士BL-1300怎么通訊,誰能給個通訊程序或是設置的參數?請各指點,急用,謝謝
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-06-26
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-03 15:57
只能說基恩士有說明書,說明書還有三菱的程序例子。
難點不在于通訊,重點是要設置BL-1300。
使用AutoID Network Navigator (CHS)軟件連接讀碼器,選用PLC鏈接(MC協議) 配置一下要用到PLC數據寄存器和I/O繼電器XY
重點看說明書第8章PLC鏈路。
基恩士還是非常簡單明了,都把每個步驟都寫了,各家PLC的例子程序也給出了,再不會也沒辦法了。
最后實在沒辦法還可以花錢請人寫跟調試