   現在有一個24v的開關電源,8個24v的指示燈,測試一根8芯線纜通斷,現在的線路是燈的正極并在一起接24v,燈的負分別連接測試的8芯線,
8芯線另外一段并在一起接電源負極,測試斷線沒問題,不過打亂8芯的序號。燈亮滅的序號也會錯,客戶需要分開測試。

   現在想到的辦法是接入8個開關電源分開供電。
   希望有大佬指點下有什么簡單的辦法
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 8213 點
下載積分: 6016 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-08-04
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-03 20:03
1:可以參考網線測試儀,燈的一端接+,另一端接待測試電纜線,每次接通待測電纜的一條線和-,亮一個正常,亮多個有短路,不良斷開,也可以直接用個小PLC,
2:線材測試有專用測試機,你可以了解下,不光能側導通,短路,還能測電阻值,還能加電壓測絕緣