電機:5.5Kw六安江淮異步變頻電機
變頻器:西門子變頻器6SL3210-5BE25-5UV0
              江淮朗格變頻器LD350-5R5G-T4B

兩個變頻器啟動電機都會有嘯叫聲,但是在自由停車過程中或接工頻電源的時候電機是沒有嘯叫聲的,請問各位大蝦怎么解決??
LD350試過將默認6.0的載波頻率改到12.0還是有嘯叫聲
dmf790101
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 7225 點
下載積分: 13837 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2025-08-06
查看dmf790101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-24 09:26
載波2試試,