樓主  發表于: 2020-09-13 18:32
威綸觸摸屏MT8150IE同時通訊一個FX3U128MR和一個三菱Q系Q02UCPU編程器       FX3U用232接口通訊觸摸屏CM1通訊     Q02UCPU用USB跟觸摸屏USB接口通訊
用了幾天突然Q系PLC 和觸摸屏通訊不上,但把觸摸屏重啟通訊又正常了,請問大師們是什么問題
binnky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 112 點
下載積分: 9051 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2010-04-14
最后登錄: 2025-08-03
查看binnky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-13 23:46
usb一般是下載口,不可能長時間開啟通訊的,為何不用以太網通訊呢,MT8150ie帶有以太網口