各位大佬,請教一下,兩臺扁平器控制端子可以共用PLC 同一個輸出端子COM嗎?把三者COM點接在一沒問題吧?
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 699 點
下載積分: 12167 分
在線時間: 2739(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-08-05
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-16 07:08
最好不用,因為有的變頻器可以,有的不行,三菱的我用過可以的,但是好多國產變頻器用兩臺都不行的,會出現一些莫名其妙的怪故障,試試就知道的