如題   單獨碰機臺A不漏電,單獨碰機臺B不漏電,一起碰機臺A和機臺B就有漏電,電壓約110V     求大神指教
往事訴風
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 2223 點
下載積分: 5245 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2025-08-02
查看往事訴風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-19 12:00
1樓正解   確實是感應電   之前我們的設備上也出現過   把地線接好了   就沒有問題了