一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3046 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-08-01
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-21 15:27
三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驅動伺服,D8340沒有反饋脈沖數,我想讀取三菱J4-A伺服的ABZ相輸出,來判斷伺服的位置,請問需要怎么讀取?
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2025-07-23
查看lrw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-23 10:24
伺服的ABZ是差分輸出,你得用模塊轉成集電極輸出,Z相可以不要,只要AB相,我買的模塊大概是25塊錢左右,淘寶大把,然后接給高速計數器的輸入點,設置一下伺服每轉輸出脈沖數就可以了
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2025-07-23
查看lrw123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-23 16:12
引用
引用第6樓yidupengtao于2020-10-23 14:11發表的  :

模塊型號是什么,方便透露一下嗎
你淘寶搜一下差分轉集電極就好了,我買過兩家沒有固定型號的,很多人做這個