樓主  發表于: 2020-10-24 19:35
大家都是把觸摸屏地線接在哪里
觸摸屏一般都是24V直流
那直流地線與380V交流地線接在一起會有什么不好的影響嗎?
希望各位前輩、大師不吝賜教!
斗志不能低
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1184(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-08-04
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-31 14:59
使用過的美國設備,柜子內帶有隔離變壓器的,隔離變壓器次級是110V的,次級一端是接地的;柜子內還有開關電源,電源的負極也是接地的;觸摸屏、PLC等有接地的地方,所有的柜內有接地的地方都是統一接到進線的接地線上的。設備使用10+年了,無任何問題。