一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

雨后的彩虹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 128 點
下載積分: 538 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2020-12-15
查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-14 10:36
最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事啊? 
tcrj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 7629 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2025-04-29
查看tcrj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-14 13:13
你在搞笑嗎,那是線圈狀態,表示M40處于OFF狀態,啥RST置位
tcrj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 7629 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2025-04-29
查看tcrj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-14 13:19
上一條CMP指令把M40置位,下條M40把自己復位,有什么問題嗎,自己寫的程序