如圖所示
1.Q1空氣開關驅動單項220V伺服,帶1KW電機,配20A斷路器,是不是太大了?
2. 漏電保護需要裝在位置3處嗎? 還是直接把Q1空氣開關換成漏電保護的更好? 零件4是通斷開關,感覺位置3再加個漏電保護,太浪費了
3.漏電保護選用20A,脫扣電流30MA的嗎?  我搜遍論壇,都說變頻器不能接漏電保護,但我這個是伺服驅動器,應選多大的漏電保護呢?  我擔心頻繁跳閘? 選大了,又起不到保護人的作用了


hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11668 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-08-02
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 10:02
正常來說,在4處裝個負荷開關,在3處加裝1P+N的漏保(D16,D型脫扣30MA),在1處裝個1P D10就可以了,當然土豪公司除外.