樓主  發表于: 2020-11-16 08:48
當PLC和伺服時一家的,可以用它的總線控制,這樣通信速度、兼容性都好,使用的有三菱、匯川。遇到PLC和伺服不一個廠家,PLC控制多個伺服時,基本上都是采用脈沖形式控制,使用的有三菱、信捷PLC + 臺達、百世康伺服?傆X得這樣不夠方便,想嘗試Modbus協議控制,Modbus RTU 或者 Modbus TCP總線形式控制。使用過的師傅指點一下,多謝
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-12-17
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-17 08:44
一兩個還可以,多了。通訊速度慢,肉眼可見的延時