一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-05 09:11
加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ]
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1315 個
工控威望: 1581 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-08-03
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-05 10:58
如果固態觸電燒結,可以用LC15,檢測電流的開關。就知道加熱棒是否一直得電。要想穩定工作。尤其是烤箱類。硬件要又富余容量。否則長時間工作。老化快。