樓主  發表于: 2020-12-13 10:58
屏里面畫了一些圓,背景色黃綠紅代表故障,運行,停止,采集MW138,不同的值顯示不同的顏色,偶爾不變化,剛開始是采集的DB塊數據,發現DB的數據沒變化,圓的顏色會改變,后來將DB區的數據mov到M區,屏采集M區的數據。情況好轉,前兩天用戶說有個圓不變顏色,這個是不是個坑,連接S7-200smart沒這個問題,跟1200PLC有這個問題。哪位碰到過。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1959 個
工控威望: 2112 點
下載積分: 11185 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-04
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-15 08:09
檢查一下  應該是哪里沒搞好  DB塊能直接導入到屏