我的傳感器最大量程是0-65535,我三菱PLC采集過來以后數據是-32768-32767,也就是說數據數據大于32767就變成負數了。如何顯示成0-65535?
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 541 點
下載積分: 3322 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-08-04
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-28 11:26
數據類型用無符號整型就可以了,有符號的會計算正負數少一半