請教各位,如何用三菱FX5U加松下A6做位置模式切換到扭矩模式?
要求,先用位置模式轉一個角度,再用扭矩模式扭緊,用脈沖加模擬量控制io切換模式,這樣怎么做?誰能幫忙提供一個案例嗎?急等
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-08-03
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-01-22 00:48
松下伺服選后綴帶SF多功能型,驅動器14,15腳接上一組模擬量,控制速度,16,17腳接另外一組模擬量,控制扭矩,也可以只接一組模擬量,單設定扭矩,速度在驅動器設定。然后脈沖信號按照常規(guī)接法,32腳接PLC輸出,模式切換,驅動器設定為位置、扭矩混合模式就OK了