樓主  發表于: 2021-02-05 11:30

這個是參考別人設計的圖紙,看到此處有點疑惑!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
https://shop115113109.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.176b7dd60RDACA
ycpjsh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 4471 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-14
查看ycpjsh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-05 13:34
感覺應該是提示星三角啟動,如果電機轉向不是所需的轉向,就把交叉的兩處兩兩交換,用來改變電機轉向。
ycpjsh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 4471 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-14
查看ycpjsh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-05 14:59
樓上,雙速電機不是這樣接線的
ycpjsh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 4471 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-14
查看ycpjsh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-06 10:27
現在大功率電機遠距離鋪設都是用電纜線了,怎么交叉?
ycpjsh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 4471 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-14
查看ycpjsh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-02-07 10:42
引用
引用第23樓向往自由于2021-02-07 10:16發表的  :
還在接線端子(X1)的上方交叉,應該還在控制電柜內,應該是提示改變轉向調換接線吧?



說得對,應該是指在控制柜內調換電機連接線,在接線端下方調換。