青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() FX系列編程口圓8針公頭和昆侖通態(tài)TPC系列的DB9針母頭,自己做的話,按照圖上所示,232接法,最長多少米??422接法,最長多少米? 標準三菱SC-09的RS232口的編程電纜的規(guī)格是什么樣的 [ 此帖被青年加油在2021-02-23 15:23重新編輯 ] |
---|---|
|
geezer
經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑
級別: 家園常客
![]() |