一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

小豆芽兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-04-25
最后登錄: 2025-03-19
查看小豆芽兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-11 14:07
現有30臺數字電表,帶485通訊,第一個電表距最后一個電白大概200米距離,要讀取各個電表數據。
請教家園里的大神,有沒有什么好的解決方案嗎???
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-11 19:34
哪里用什么方案,
30個電表,分布多個地點,最遠有300多米,
直接拉帶屏蔽網線作為通訊線,
部分通訊線和強電同一線槽,
隨意并聯通訊線,沒有發生通訊錯誤,
電表用的松下KW9M.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/