我現在手頭上測試一個松下PLC(FP-X C30)控制一個松下伺服(A6),伺服X4中接線是用脈沖加方向方式(1、2、7接+24V,4和6接脈沖和方向,29腳沒接,就將29腳改成常閉)。參數設置中,將PAR007設置成3(脈沖+符號),伺服不會動,如果把它改回到原始1(正反脈沖),電機會轉動一個方向,另一個方向不轉,我現在還沒找到不能正常運行的原因,麻煩高手們幫我看看是怎么回事?
maqian0815
順其自然!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2018-11-05
最后登錄: 2025-07-07
查看maqian0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-19 08:55
圖片:
拿去用