一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

一直在nuo奔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 179 點
下載積分: 754 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2025-08-05
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-09 15:45
假如我寫了一段程序,,有1萬步,plc顯示掃描時間為10ms,在程序的最后一行我寫了一個時間繼電器,設定時間是1秒。那么,這個時間繼電器是不是在1秒加10ms的時候執行。那如果我用過這個時間觸發計數器計數,60次為1分鐘,那這樣是不是就不會多出0.6s?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 8213 點
下載積分: 6096 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-08-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-10 09:19
圖片:
圖片:
定時器精度在編程手冊有說明的
記得編程手冊對程序執行方式和輸入輸出滯后是有說明的,特地翻了下,三菱1N2N的編程手冊有,FX3的就沒看到
大體就是常規的輸入信號是濾波時間加掃描周期,輸出是一個掃描周期
[ 此帖被king125在2021-06-10 09:30重新編輯 ]