圖片:
FANUC機器人跟三菱Q R系列PLC進行CC LINK擴展IO  我做過很多,很穩定。
Q R系列是不用寫CC LINK程序的,直接在參數那里設置就可以。

由于成本控制,想用FX3U配合FX3U-16CCL-M  CCL主模塊進行通訊控制IO,這樣就不用接一堆線了,請問一下穩定性怎么樣?跟Q系列一樣嗎?非常感謝!
還有CC LINK通訊速度怎么樣設置啊,按道理要設置成跟機器人這邊一樣的通訊速度,?沒有看見設置的地方哎?
foinight1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1404 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2020-08-19
最后登錄: 2022-09-30
查看foinight1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-21 09:12
我這里有一個剛剛做的用5U和FANUC機器人做CC LINK通訊,還是挺穩定的,速度你選最小的也沒問題,然后很多都是要機器人那邊設置的,你需要問機器人廠家,包括速度,和站號。
比如你設置了4站,那么機器人那邊也是要設置4站。
不知道對你有沒有幫助,其實我更喜歡直接打三菱的400電話。