一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-08-06
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-30 16:27
各位大神,我用的SMART700IE屏與smart200 plc做Modbus RTU通信測試,(其實最終我要用的是smart200的通信功能,屏會去掉的,僅暫時驗證一下而已)
通信后發現屏里的數據更新很慢,我做了給1s加一的變化數據,在屏里設置數據100ms更新一次,結果屏顯示的PLC累加值是2.5.8.11等這樣動畫片式的變化,
監控plc程序,數值1s自加1變化,1.2.3.4.5.6.。。。。。但屏里的數值就是就是2.5.8.11.。。。等變化,跟不上plc程序的變化。
這是什么原因啊
Modbus RTU參數,9600,8,無,1
有知道的大神指導指導!!感謝!
[ 此帖被溫柔的郎在2021-08-30 16:35重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1959 個
工控威望: 2112 點
下載積分: 11185 分
在線時間: 863(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-30 16:34
試試通訊速率調到最高