樓主  發表于: 2021-08-30 16:27
各位大神,我用的SMART700IE屏與smart200 plc做Modbus RTU通信測試,(其實最終我要用的是smart200的通信功能,屏會去掉的,僅暫時驗證一下而已)
通信后發現屏里的數據更新很慢,我做了給1s加一的變化數據,在屏里設置數據100ms更新一次,結果屏顯示的PLC累加值是2.5.8.11等這樣動畫片式的變化,
監控plc程序,數值1s自加1變化,1.2.3.4.5.6.。。。。。但屏里的數值就是就是2.5.8.11.。。。等變化,跟不上plc程序的變化。
這是什么原因啊
Modbus RTU參數,9600,8,無,1
有知道的大神指導指導!!感謝!!
[ 此帖被溫柔的郎在2021-08-30 16:35重新編輯 ]
習慣性沉默
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 968 個
工控威望: 7728 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2021-03-15
最后登錄: 2025-08-07
查看習慣性沉默的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-01 10:37
他讓咋整就咋整唄,就走他的ppi唄,你杠他干啥。本來這種屏就貴,弄不好還得漲價