一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

henmafan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 79 點
下載積分: 509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2021-10-16
最后登錄: 2025-07-24
查看henmafan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-20 16:56
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 5051 點
下載積分: 3991 分
在線時間: 520(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-08-02
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-21 09:30
三相220啦,兩相也是220直接接到PLC電源就好。一般的伺服驅動器都是這樣的電源輸入。