FX3GA-485-BD和PC MODBUS通訊,現在客戶用以太網轉485和PLC MODBUS通訊,PC做主機查詢plc的modbus地址,請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本來我用485可以發送數出來,但是客戶用以太網轉485串口接收不到我發的數據,他說只能用plc的modbus地址才行.
  
我用串口調試助手可以收到PLC發送出來的數據。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-09 13:20
FX3G-485-BD不支持Modbus RTU從機,從機只能使用三菱的自己協議,
可以參考威綸屏連接FX3G-485BD的設置,監控通訊時報文(電腦在線模擬),
作為主機機通訊,使用RS指令   沒有CRC指令,需要自己計算。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備