臺達伺服電機ecma-c20807ss,出現了只能向一個方向運轉的故障現象,更換了一個新的伺服,這種現象還是存在,哪位高手以前是否遇到過這樣的情況?
伺服控制器型號是asda-b2系列。
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1163 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 27996 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-11 11:23
首先你要確定是脈沖控制,還是脈沖加方向,前者就是cw,ccw這個還要考慮你所使用的指令,后者就是接線,最后一個就是伺服驅動器參數設置,禁止正傳,或者禁止反轉
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujinwuxu)