一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 696 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2025-07-04
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-17 11:01
圖片:
一臺三菱伺服J4控制起升,下降定位快停止時候,偶爾會出現抖動,然后機構就下降1-3mm,但是伺服編碼器反饋的脈沖是準確的,PLC判斷定位也是準確的,機構方面找不出問題,請問如果伺服電機缺相會出現這種情況嗎?關鍵是這情況只發生在  下降取料位置和疊第一層位置時候才會,其他疊第二、三層都不會。很難判斷出是機構還是電氣出問題?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-03
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-17 12:02
如果伺服缺相,那位置就走不準了。甚至可能反轉。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水