各位大神項目用的NPN傳感器還是PNP傳感器多
以往用的都是日系或國產的,一直用的NPN輸入,直到今天用西門子PLC玩一下PTO,結果電機不動,折騰半天才發現西門子是共陰輸出。。。。。
網上查閱資料發現歐系輸入也是用PNP的多
所以各位老司機在項目中用的什么類型多呢?
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1880 個
工控威望: 2030 點
下載積分: 116755 分
在線時間: 2013(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-08-01
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-28 09:44
引用
引用第4樓langui于2021-11-24 15:38發表的  :
輸入PNP,NPN都支持,輸出小日本一般都是漏型輸出,西門子的是源型輸出。

俺給日本豐田做的配套項目,日本人要求必須用PNP.說是安全,搞不懂