如題:龍門機構做2軸同步控制,主軸為軸1,從軸為軸2,,,,在做同步定位運行時,正常情況下沒問題如果同步定位期間從軸遇到故障報警,從軸會停止然后主軸再停止此時再看主從軸當前值已經差了近100mm,由于是龍門結構會造成機械損壞
再此想問問各位是如何處理的???



龍門
[ 此帖被超那個超啊超在2024-06-24 14:54重新編輯 ]
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 858 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2025-07-27
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-26 13:33
引用
引用第4樓心隨風飛于2021-11-25 18:18發表的  :
我用一個虛擬軸做主軸,控制2個從軸基恩士的。不知道三菱行不行。

這個方式是可以的,我試過