一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1886 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 116897 分
在線時間: 2015(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-08-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-30 13:17
在做的新項目,主站用的是Q03UDE,從站用的是四臺FX3u,準備用cclink總線。該如何配置硬件呢?主要是3U從站怎么配置
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-30 18:44
引用
引用第3樓崇慶陽光于2021-11-30 17:37發表的  :

從站是不需要配置的,設好站號和通訊速度。在讀寫從站模塊的地址數據。


FX3U只能作智能設備站接入CC-Link網絡,必需配備FX3U-64CCL模塊,這個模塊不僅要設置參數(站號、通信速率、占用站點數、擴展循環等),還要編寫讀寫該模塊的緩沖存儲器數據的程序。Q系列和FX3U構成通訊網絡不止CC-Link這一種,可以組建MODBUS-RTU網絡,硬件成本還少一些。Q系列配備QJ71MB91作為MODBUS主站(參數設置和通訊方法與cc-Link類似),FX3U配備FX3U-485ADP-MB(通信距離500m)或FX3U-485-BD(通信距離50m)作為從站,FX3U只需要設置一些簡單參數就行。而且這種方式有利于以后添加支持MODBUS-RTU的驅動器、儀表、傳感器等。