樓主  發表于: 2021-12-09 18:50
現在做一臺設備,PLC的輸出點接中間繼電器,中間繼電器再控制接觸器,中繼的型號是RXM2AB2BD,觸點容量12A,控制的接觸器是CJ40-800A,接觸器的線圈吸合電流是16A,運行電流大概是0.5A,請教大家,這個中間繼電器頂得住嗎?
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 5451 點
下載積分: 151 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-08-07
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-10 16:11
應該可以...16A是吸合電流(啟動電流),工作電流才0.5A  。12A的觸點容量,帶這個接觸器沒問題。