圖片:
我用的FX3U和臺達ASD-A2,程序里面我用的位置指令和找原點指令。找到原點后d8430清零,但是伺服面板上還有數字沒有清零,如果這樣的話我執行后面的程序實際位置會不準
我用Y3接的伺服DI2,設置了P2-11為104脈沖清除。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4868 個
工控威望: 8295 點
下載積分: 18170 分
在線時間: 3403(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-08-07
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-12 15:16
伺服是伺服,他只顯示他接收或者他的位置,和你plc沒有關系的