三菱PLC通信說明書上寫的電阻設置是沒用的嗎
我實際使用fx3u-485-BD板和變頻器通信時都沒有使用電阻,撥到OPEN才可以通信的。
請問大家這是為什么
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2631 個
工控威望: 2911 點
下載積分: 40117 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-08-04
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-27 16:05
電阻是為了提高可靠性和穩定性的,沒有電阻在距離長或者干擾大的地方通訊可靠性會降低,不是不能用