一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

li936095308
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 136 點
下載積分: 28584 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2025-08-04
查看li936095308的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-29 15:10
我是西門子這個軟件,V4.0 SP9-1,沒找到端口設定,沒辦法通訊,S7-200端口沒有PG/PC怎么設定?麻煩大家,謝謝了。
wushengjie
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 920 點
下載積分: 1983 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2014-10-29
最后登錄: 2025-08-05
查看wushengjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-04 19:32
參照以下步驟解決該問題:

1. 檢查計算機中是否有“S7DOS Help Service”并且已經啟動運行。

2. 如果該服務不存在,則按照以下步驟操作。

1) 在計算機的如下位置檢查計算機中是否存在如下可執行文件:

Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe

2) 用“SC”命令創建該服務(以管理員身份運行該命令):