一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-14 16:39
西門子PLC的IO輸入輸出點是怎么分配的,和三菱FX5U一樣嗎。
比如I0.0-I7.7 , I10.0-I17.7.中間有沒有I8.0-I9.7這樣的,輸出亦如是。
請大佬解答,謝謝
(第一次用S71500和S71200系列的西門子PLC)

電腦配置不夠,正在選電腦,等待安裝博圖軟件,所以求教
工控人加油
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 1935 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-07-31
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-16 10:24
附議2樓,西門子的PLC除了200和Smart系列,能用TIA編程的都可以自由定義I/O的地址,包括擴展模塊,也可以自動分配