樓主  發表于: 2022-02-19 00:12
比如我現在有個步進電機額定電流是4A,那么我驅動器通過撥碼設置為4A,而我選擇用48V的開關電源給驅動器供電。現在有個問題,我需要選擇多大功率的開關電源?比如有款開關電源是500W 48v 10A的,我是看后面的10A嗎?4*2<10A 可以帶2個這樣的電機。還是按4*0.7*48=134w   那么500w的可以帶3臺這樣的電機?那種計算是對的??
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2631 個
工控威望: 2911 點
下載積分: 40117 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-08-04
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-19 06:50
完全可以用,電機實際電流用不到4A的,