樓主  發表于: 2022-04-04 19:59
NX2P1用Ethercat 總線控制伺服電機,電機使能開/關正常,電機狀態信號反饋正常,用MOVEJOG 指令時,指令速度與指令脈沖都正常,但電機就是就是不轉
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 463 點
下載積分: 43733 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-08-07
查看leolee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-06 18:41
先確認設定是否正確  先做歸零 若不動作  有時正反轉設錯 或感測器設錯 此兩個都會造成 movejog 轉但實際運作都不做動