使用PLC為5U,現在有RS2指令與流量計進行485通訊,流量計的數據類型:Float 型。例如設置流量值為的 50.0 時,數據格式為:0x0 0x0 0x48 0x42。這是流量說明書上的。
請問,5U程序有什么指令可以把50.0轉換成0x0 0x0 0x48 0x42 ?用什么指令可以得到42480000這個值?
讀取數值為42480000這個值,用什么指令可以顯示出50.0?


zhaoxy
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 117 個
工控威望: 557 點
下載積分: 3779 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-08-02
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 10:25
REAL_TO_INT